tesislerde kullanılacak gerekli trafo gücünü hesaplama

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Trafo Gücü Hesabı
Trafo gücü hesaplanırken abone gücü, mevcut toplu yük, sokak aydınlatma gücü, muhtelif toplu yükler toplanır, talep faktörü ile çarpılarak toplam güç hesaplanır. Güç katsayısına bölünerek trafo gücü tespit edilir. Tablodan çıkan rakama en yakın üst norm trafo gücü seçilir.
Çeşitli güçlerdeki trafolar : 50, 100, 125, 160, 250, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600 2000, 2500 KVA
Direk tipi bir trafonun gücünün hesaplanmasına ait bir örnek;
Örnek: Bir fabrikanın enerji ihtiyacı aşağıda belirtilmiştir. Fabrikanın trafo gücünü bulunuz? (cosφ=0,97)
Pres 1 : 55 KW
Pres 2 : 55 KW
Pres 3 : 55 KW
Hava kompresörü : 15 KW
Şekil verme makinesi : 25 KW
Aydınlatma : 5 KW
İleriki kapasite artımı : 100 KW
-------------
310 KW
Tesisin toplam kurulu gücü: 310 KW
Talep faktörü :1 alınır
Aktif talep gücü : 310 KW
Cos φ : 0,97
Görünür Güç :310/ 0,97 = 319,6 KVA
Tesisde kullanılacak trafo gücü, yukarıda belirtilen standart trafo güç değerlerinden
400 KVA olarak seçilir.

Bina tipi bir trafonun gücünün hesaplanmasına ait bir örnek;
Örnek 2: Bir fabrikanın enerji ihtiyacı aşağıda belirtilmiştir. Fabrikanın trafo gücünü
bulunuz?(cosφ=0,97)
AT 1 : 776 KW
AT 2 : 776 KW
AT 3 : 776 KW
İleriki kapasite artımı : 150 KW
Tesisin toplam aktif gücü : 2478 KW
Talep faktörü : 0,8 alınır
Aktif talep gücü : 1858,5KW
Cos φ : 0,97
Görünür Güç :1858,5 / 0,97 = 1916 KVA
Buradan, tesisde kullanacak trafo gücü standart değerlerden 2000 KVA seçilir.
 
K

Kayıtsız Üye

#3
şu bina tipi trafonun hesaplanmasında 2.örnekte 1858,5 nasıl bulunduuu onuu ögrenmek istiyorummm gereginin yapılmasınıı arz dilerim
 
Üst